Aquasys - удобрения нового поколения
Украинский форум аквариумистов

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )




> Индивидуальная ЭЛЕКТРОЗАЩИТА аквариумного оборудования, Существует ли такая необходимость?
Рейтинг 5 V
gutsik
сообщение 20.1.2013, 15:06
Сообщение #1


Аквариумист
**
Группа: Пользователи
Сообщений: 52
Регистрация: 11.11.2011
Из: Путивль
Украина
Благодарности: 99 раз(а)


Вопросик: УЗО какого номинала можно использовать вместо автомата в Вашей системе?
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал 364 - 4.2.2013, 0:08
Причина редактирования: разделение тем


--------------------
Просить вежливо с битой в руках намного эффективнее,чем просто просить вежливо!38050585 сорок три 93
5
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 19)
Erlang
сообщение 20.1.2013, 17:15
Сообщение #2


Активный аквариумист
***
Группа: Партнёры
Сообщений: 139
Регистрация: 26.1.2012
Из: Москва
Россия
Благодарности: 88 раз(а)



Насколько я знаю УЗО применяется не вместо, а в дополнение к автомату :О)
Ещё можно дифференциальный автомат поставить.

Сообщение отредактировал 364 - 4.2.2013, 0:15
Причина редактирования: оверквотинг


Благодарности:
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
yarishNEW
сообщение 20.1.2013, 22:11
Сообщение #3


Читатель, звать Олег
*****
Группа: Журналисты
Сообщений: 11 751
Регистрация: 11.1.2010
Из: Кременчуг
Украина Украина
Благодарности: 22516 раз(а)


Цитата(gutsik @ 20.1.2013, 15:06) *
УЗО какого номинала можно использовать вместо автомата
УЗО и автомат ставятся рядышком - номинал выбирайте самый маленький, в идеале токи должны совпадать.


--------------------


Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
bei
сообщение 21.1.2013, 15:48
Сообщение #4


Активный аквариумист
***
Группа: Партнёры
Сообщений: 108
Регистрация: 6.11.2009
Из: Минск
Беларусь Беларусь
Благодарности: 250 раз(а)


Здравствуйте! hi.gif
У меня такой вопрос: использование автомата для аварийного отключения имеет под собой серьезное основание, или просто красиво с ним? Почему не использовать просто предохранители (плавкие)? Дешево, полно арматуры, маленькие, можно чуть ли не на каждую розетку "впендюривать". Ведь отключение потребителей просто по какой либо необходимости не предвидится... blush.gif Кстати, существуют полимерные самовосстанавливающиеся предохранители, размером с конденсатор на любой ток. (после устранения КЗ сами восстанавливаются.)....

Сообщение отредактировал bei - 21.1.2013, 16:13
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
yarishNEW
сообщение 21.1.2013, 16:57
Сообщение #5


Читатель, звать Олег
*****
Группа: Журналисты
Сообщений: 11 751
Регистрация: 11.1.2010
Из: Кременчуг
Украина Украина
Благодарности: 22516 раз(а)


Здесь не стоял вопрос защиты от коротких замыканий (КЗ), здесь выполняется тепловая защита от перегруза , а уж во вторую очередь от КЗ.


--------------------


Благодарности:
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
Erlang
сообщение 21.1.2013, 17:19
Сообщение #6


Активный аквариумист
***
Группа: Партнёры
Сообщений: 139
Регистрация: 26.1.2012
Из: Москва
Россия
Благодарности: 88 раз(а)


Я тоже хотел поднять вопрос:
- Почему дополнительно плавкие предохранители не ставятся?

Я бы не стал ставить предохранитель вместо автомата.
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
yarishNEW
сообщение 21.1.2013, 17:47
Сообщение #7


Читатель, звать Олег
*****
Группа: Журналисты
Сообщений: 11 751
Регистрация: 11.1.2010
Из: Кременчуг
Украина Украина
Благодарности: 22516 раз(а)


Функция предохранителя - это защита электроцепей от КЗ.
Функция автоматического выключателя - защита от КЗ (причем его селективность намного лучше чем у предохранителя) и тепловых перегрузов в сети.

Получается автомат имеет более расширенное применение. Кроме этого он выполняет функцию выключателя - это тоже удобно.


--------------------


Благодарности:
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
bei
сообщение 21.1.2013, 18:11
Сообщение #8


Активный аквариумист
***
Группа: Партнёры
Сообщений: 108
Регистрация: 6.11.2009
Из: Минск
Беларусь Беларусь
Благодарности: 250 раз(а)


Цитата(Erlang @ 21.1.2013, 18:19) *
- Почему дополнительно плавкие предохранители не ставятся?

Нуда еще добавить и УЗО, а главное, не включать... good.gif
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
Erlang
сообщение 21.1.2013, 18:20
Сообщение #9


Активный аквариумист
***
Группа: Партнёры
Сообщений: 139
Регистрация: 26.1.2012
Из: Москва
Россия
Благодарности: 88 раз(а)


Цитата(yarishNEW @ 21.1.2013, 19:47) *
Получается автомат имеет более расширенное применение. Кроме этого он выполняет функцию выключателя - это тоже удобно.

Автомат имеет ограничение на вкл/выкл и его не рекомендуется использовать как выключатель.

А от КЗ наверное буду ставить предохранитель+
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
bei
сообщение 21.1.2013, 18:33
Сообщение #10


Активный аквариумист
***
Группа: Партнёры
Сообщений: 108
Регистрация: 6.11.2009
Из: Минск
Беларусь Беларусь
Благодарности: 250 раз(а)


Цитата(yarishNEW @ 21.1.2013, 18:47) *
Функция автоматического выключателя - защита от КЗ (причем его селективность намного лучше чем у предохранителя) и тепловых перегрузов в сети.

Кроме этого он выполняет функцию выключателя - это тоже удобно.

Вобще то я думал, что цель всего этого -это защита от пожара.... А как Ваш автомат определит перегруз? Ведь в цепи сидит целая "банда" потребителей, а автомат подобраный на глазок, с запасом, никогда не определит кому "поплохело", он просто вырубит всех!! А если это произошло когда Вы р отпуску, или только ушли на работу? mad.gif
Кстати, смотрел, смотрел на свое хозяйство и так и не нашел кому может грозить перегруз... blush.gif , зато любой может "порадовать "козой".... А посему, ИМХО, самовосстанавливающийся предохранитель самое то! good.gif Подобрать номинал можно "впритык", дабы, при перегрузе, вырубить потребителя и, когда он остынет, включить снова. Потребителя конкретного, ибо розетки должны быть "именными" с почти точно подобраным током. Цена такого пр-ля от1 до 17 рос рублей, что даже близко не сравнить с автоматом. А автомат на входе в нашу "мотню" потребителей- самое то! И отключить всех проще, чем драть вилку из розетки.....
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
yarishNEW
сообщение 21.1.2013, 20:52
Сообщение #11


Читатель, звать Олег
*****
Группа: Журналисты
Сообщений: 11 751
Регистрация: 11.1.2010
Из: Кременчуг
Украина Украина
Благодарности: 22516 раз(а)


Цитата(bei @ 21.1.2013, 18:33) *
А если это произошло когда Вы р отпуску, или только ушли на работу?
От этой заморочки никуда не дется, как говорят - издержки производства.

Про необходимость индивидуальной защиты можно прочитать пример в 9 сообщении темы.

Вот копия:
Цитата(Arowana @ 25.9.2012, 16:22) *
Я как-то очень больно наступил на грабли с клиентом. Ставили моряка на 500 литров, бюджет полный фарш практически, но с элементами здравого смысла.
Когда собирали электрику хотели подключаться к группе розеток, но там стояло узо и типа в море очень часто может срабатывать ложно, в итоге подключились к группе потолочного освещения без узо.
Свет набирали как обычно - пилот от удлинителя, в розетку, ну в пилот куча приборов, таких пилотов было 2 по 5 вилок, все заняты. В итоге через пол года что-то случилось или вилка китайская греться начала или фиг его знает, в общем сгорели оба пилота наухнарь и автомат сработал уже когда коротнуло напрямую, но до этого выгорели все провода и слиплись в один комок. Вместе проводами пенник в мусорку, две помпы и ещё куча добра и весь офис в дыму и саже. Всё это я восстанавливал потом за свои деньги + ремонт в этом кабинете. Обошлось мне это ровно полтора года обслуживания бесплатно, хотя клиент сам настоял на этом подключении и конечно же не сказал что там автомат 25А стоит, а у нас общая нагрузка максимум 1 Кв. Но клиент настоял что я должен был всё это предусмотреть и озадачить его электрика, хотя НО было куча и автомат большой, и пожарка не сработала и датчики дыма и т.д.
Конечно после этого он засуетился, разнёс всё отдельно и на каждую вилку поставил автомат 2А и узо прицепил, которое ложно не срабатывало .
Жаль фото не сделал тех страшилок, хотя можно сказать повезло, мог сгореть весь офис, а там за 1000 м.кв. и наверно под лимон стоимость .

В общем и заказчики и исполнители, электрика шуток не любит



Сообщение отредактировал yarishNEW - 4.2.2013, 0:28


--------------------


Благодарности:
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
Hedin2
сообщение 21.1.2013, 20:55
Сообщение #12


Активный аквариумист
***
Группа: Партнёры
Сообщений: 353
Регистрация: 5.2.2011
Из: Подольск
Россия Россия
Благодарности: 613 раз(а)


Поверьте потомственному электрику smile.gif - автомат в разы надёжней и безопасней любого предохранителя! Предохранитель сработает тогда,когда уже начнут гореть провода. А автомат загодя отключит потребителя. Ну а как подобрать? Да просто. Купите,попросите,украдите,одолжите у электрика токоизмерительные клещи и померяйте ток при полной нагрузке. Автомат возьмите амперажом в половину больше. Иначе может сработать при включении-выключении нагрузки.
Автоматы сегодня бывают со встроенным УЗО,но оно не оправдывает себя в квартире,особенно если в доме нет заземления. Да и бытовые УЗО , расчитанные на слабый ток,могут сработать от повышенной влажности.
Автомат лутше брать двухполюсный. Очень удобен в монтаже - не надо сводить на отдельную колодку нули. В нём подключаются сразу оба провода.
Если есть возможность, цепь можно усложнить,добавив реле напряжения. Это такая штука,которая отключит потребителя, если напряжение в сети подскочит до 260 вольт или выше. Что защитит вашу дорогостоящую аппаратуру и технику. Такую приблуду хорошо поставить на всю квартиру.


Благодарности:
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
Erlang
сообщение 22.1.2013, 7:00
Сообщение #13


Активный аквариумист
***
Группа: Партнёры
Сообщений: 139
Регистрация: 26.1.2012
Из: Москва
Россия
Благодарности: 88 раз(а)


Цитата
Автомат лутше брать двухполюсный.

Для аквариума лучше все использовать двухполюсное, особенно выключатели.
Цитата
реле напряжения

Куда оно подключается в квартире? До основного автомата?
Какие есть хорошие бюджетные решения?
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
bei
сообщение 22.1.2013, 8:17
Сообщение #14


Активный аквариумист
***
Группа: Партнёры
Сообщений: 108
Регистрация: 6.11.2009
Из: Минск
Беларусь Беларусь
Благодарности: 250 раз(а)


Цитата(Hedin2 @ 21.1.2013, 20:55) *
Поверьте потомственному электрику - автомат в разы надёжней и безопасней любого предохранителя! Предохранитель сработает тогда,когда уже начнут гореть провода. ...


Нуда, нуда.
наверное поэтому буржуины начали поставлять технику вдобавок к обычному, с такими кабелями:
Прикрепленное изображение


Цитата(Hedin2 @ 21.1.2013, 20:55) *
...А автомат загодя отключит потребителя.


Живой пример: А меня, на работе, около 500 компов и перифирия. К каждой розетке напруга приходит через 5 автоматов... Неделю назад одна начальница вперла в компьютерную электросеть 4 киловатную! тепловую пушку (а шо, холодно ей shok.gif ) Результат: сгорела проходная розетка с "бумканьем" и фейерверком! shok.gif Автомат с интересом понаблюдал за этим laugh.gif и был вручную отключен при замене розетки...
И ваще, опыт нескольких десятилетий показал, что самое слабое звено в сети это, увы, автоматы. В год минимум десяток меняем aggres.gif

Цитата(Hedin2 @ 21.1.2013, 20:55) *
клещи и померяйте ток при полной нагрузке.


Нуда, а через пару месяцев добавился еще аквариум (минимум еще 3 розетки) и шо? Менять автомат? Мы слегка ушли от темы, где уважаемый автор предлагает взять автомат на 2-3А тоись, практически "от балды"... А Вы предлагаете " Автомат возьмите амперажом в половину больше. Иначе может сработать при включении-выключении нагрузки." blush.gif

Цитата(Hedin2 @ 21.1.2013, 20:55) *
Автоматы сегодня бывают... реле напряжения.... Что защитит вашу дорогостоящую аппаратуру и технику


С этим полностью согласен! Особенно с этим: " Такую приблуду хорошо поставить на всю квартиру."

Сообщение отредактировал yarishNEW - 6.11.2014, 12:53
Причина редактирования: удобочитаемость


Благодарности:
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
Erlang
сообщение 22.1.2013, 9:20
Сообщение #15


Активный аквариумист
***
Группа: Партнёры
Сообщений: 139
Регистрация: 26.1.2012
Из: Москва
Россия
Благодарности: 88 раз(а)


Цитата(bei @ 22.1.2013, 10:17) *
опыт нескольких десятилетий показал, что самое слабое звено в сети это, увы, автоматы

Есть такое.
Ещё, после установки, автоматы хорошо проверить. У электриков есть такие приборчики.


Благодарности:
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
Hedin2
сообщение 22.1.2013, 21:00
Сообщение #16


Активный аквариумист
***
Группа: Партнёры
Сообщений: 353
Регистрация: 5.2.2011
Из: Подольск
Россия Россия
Благодарности: 613 раз(а)


Приборчик по проверке автоматов стоит слишком дорого для электрика. smile.gif
Да,автоматы стали не надёжны,впрочем,как и все изделия. Да,бывает не срабатывают. Сам не раз сталкивался и дела были покруче чем в условиях оффиса. Коротнули в коттедже розетку,а выбило главный автомат на подстанции! Но всё же,автомат гораздо надёжней предохранителя. Не будем придираться к качеству.( я тут по случаю заказал лаву Эхейм,так в ней оказалось ровно половина гравия) Ни кто не застрахован от брака,даже импортного.Ибо торговле выгодно купить брак за копейки и толкнуть его по максимуму.
Главная выгода автомата - тепловое реле. Если ток в цепи увеличивается,то первым срабатывает тепловуха,в случае КЗ по току. Получается двойная защита.

Теперь о реле напряжения. В паспорте ,должно быть указано где ставится. Но по опыту,ставить после вводного. Принцип действия прост: при привышении входного напряжения автомат закорачивает цепь и срабатывает вводной автомат. Это простейшее решение и самоделок в электронике хватает. Есть устройства посложней,но цены космические и я в живую не видел.

Ну и ещё немного практики. Если имеете свой дом,или есть возможность сделать нормальный треугольник заземления,то делайте это обязательно! В условиях постсоветских сетей заземлять на вводе в жильё нулевой провод обязательно!! Представьте картину: ветер оборвал на столбе нулевой провод. В квартиру пойдёт 380 вольт (не всегда так,но это дело случая). Заземление предотвратит это. Заземляющий провод должен быть не тоньше 6 квадрат. Толще - лутше.
Контур заземления можно забить и в подвале и под окном,это неважно. Ни в коем случае не поливать солёной водой. Это вызовет быстрое разрушение металла. В качестве материала отлично подходят уголки на 75. С одной стороны обрезать под острый угол. Длина не менее 1,8 метра. Растояние между уголками 2,5 метра. Связать между собой стальной полосой на сварке.Обваривать полностью. Провод подключается через болт.
Спите спокойно smile.gif


Благодарности:
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
Erlang
сообщение 22.1.2013, 22:29
Сообщение #17


Активный аквариумист
***
Группа: Партнёры
Сообщений: 139
Регистрация: 26.1.2012
Из: Москва
Россия
Благодарности: 88 раз(а)


А что думаете про зануление на стояк провода земли в многоквартирном брежневском доме, конечно без заземления :О(
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
bei
сообщение 23.1.2013, 10:14
Сообщение #18


Активный аквариумист
***
Группа: Партнёры
Сообщений: 108
Регистрация: 6.11.2009
Из: Минск
Беларусь Беларусь
Благодарности: 250 раз(а)


"Главная выгода автомата - тепловое реле. Если ток в цепи увеличивается,то первым срабатывает тепловуха,в случае КЗ по току. Получается двойная защита."

"Для защиты от сверхтоков короткого замыкания тепловой расцепитель автомата неэффективен: пока нагреется и разорвется биметаллический контакт, провода уже практически наверняка будут повреждены, а электрическая дуга вызовет возгорание. Поэтому в модульных автоматических выключателях всегда применяется электромагнитный расцепитель, скорость срабатывания которого составляет доли секунды с момента возрастания тока." ( из http://www.electrik.info/main/electrodom/5...troschite.html)
Добавлю, что при малых превышениях номинального тока отключения можно ждать часами... А электромагнитный размыкатель в автомате при подаче тока в 2 номинала сработает через несколько секунд... Вот и получается, что автомат (ИМХО) не лучший прибор для встраивания в удлинитель (соотношение цена/надежность защиты), а в аквахозяйстве, где в подавляющем большинстве случаев, мощности не очень велики (исключение большие банки ,особенно морские, но там и оборудование врядли с помощью удлинителя в комнатную розетку включаются) Я все же более склонен к предохранителям... blush.gif (В удинители!) А так, в доме, конечно автоматы good.gif (Хотя и пробки свое дело делают blush.gif )


Цитата(Erlang @ 22.1.2013, 23:29) *
А что думаете про зануление на стояк провода земли в многоквартирном брежневском доме, конечно без заземления :О(

А что, у нас есть выбор?
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
Erlang
сообщение 23.1.2013, 10:19
Сообщение #19


Активный аквариумист
***
Группа: Партнёры
Сообщений: 139
Регистрация: 26.1.2012
Из: Москва
Россия
Благодарности: 88 раз(а)


Цитата(bei @ 23.1.2013, 12:14) *
Цитата(Erlang @ 22.1.2013, 23:29) *
А что думаете про зануление на стояк провода земли в многоквартирном брежневском доме, конечно без заземления :О(

А что, у нас есть выбор?

Существуют разные мнения о безопасности такого зануления.

Например, в моем доме, электрики стали вешать ноль подъездного освещения тупо на щиток.
При таких "умельцах" зануление становится просто опасным mad.gif


Благодарности:
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
bei
сообщение 23.1.2013, 10:36
Сообщение #20


Активный аквариумист
***
Группа: Партнёры
Сообщений: 108
Регистрация: 6.11.2009
Из: Минск
Беларусь Беларусь
Благодарности: 250 раз(а)



Ну почему опасным? И у меня в доме земля от щитка идет. Если надо заземлять, стиралку например, тянут от щитка отдельный провод... И в организации все нули на щитке. Правда, когда ЭВМ Изот1080 ставилась в эксплуатацию, то по ТУ надо было реальное заземление делать, ну и делали во дворе "треугольник"...

Сообщение отредактировал yarishNEW - 6.11.2014, 12:53
Причина редактирования: оверквотинг


Благодарности:
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение

2 страниц V   1 2 >
Начать новую темуОтветить в данную тему
Теги
Нет тегов для показа


1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

Свернуть

> Похожие темы

  Тема Ответов Автор Просмотров Последнее сообщение
Нет новых сообщений Магазин прудового и аквариумного оборудования Zoo Era
компрессоры для аэрации пруда, водоема, озера
0 Роман М 2 402 5.7.2020, 20:21 Посл. сообщение: Роман М
Нет новых сообщений Набор прудового оборудования Jebo BIO 50IIA, для пруда до 7000 л.
0 Arowana Info 1 181 12.7.2017, 11:54 Посл. сообщение: Arowana Info
Нет новых сообщений Набор прудового оборудования Jebo 955, для пруда до 9000 л.
0 Arowana Info 872 12.7.2017, 11:54 Посл. сообщение: Arowana Info
Нет новых сообщений CO2 комплект оборудования AQUAXER.
0 Arowana Info 1 266 19.6.2017, 10:16 Посл. сообщение: Arowana Info
Нет новых сообщений Набор прудового оборудования EHEIM PRESS 7000, для пруда до 7000 л.
0 Arowana Info 1 038 8.5.2016, 21:18 Посл. сообщение: Arowana Info

 



Перейти в начало страницы RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 15:28